Форум по Ресанта АСН-500/1-Ц
:: Источники питания и преобразователи
:: Стабилизаторы напряжения
:: Однофазные :: Ресанта :: АСН-500/1-Ц :: Форумы :: Форум по Ресанта АСН-500/1-Ц
ЮРА
26.02.2009 в 14:38
Отключается телевизор с подключением с стабилизатором
Сергей
02.09.2009 в 01:37
При повышенном напряжении в сети ~240В АСН 500/1 долго гудит, стрелка выходного напряжения дергается. Только спустя несколько минут начинается стабилизация. В паспорте такое не описано.
Специалист компании РЕСАНТА
16.09.2009 в 13:01
Юрий, в Вашем случае 2 варианта:
1) стабилизатор перегружен - срабатывает термозащита,
2) напряжение на входе стабилизатора быстро возрастает - срабатывает защита от повышенного.
Специалист компании РЕСАНТА
16.09.2009 в 13:03
Сергей, в модели АСН-500/1-Ц стрелочная индикация отсутствует, если Вы имеете ввиду модель АСН-500/1-Р, то в данном случае скорее всего Ваш стабилизатор неисправен, следует обратиться в сервисный центр (адрес в г.Омске указан в гарантийном талоне).
Сергей
28.09.2009 в 23:11
1.В инструкции ничего не написано о
функции кнопки "ЗАДЕРЖКА". В каком положении она должна находиться - в нажатом или отжатом?
2.Зелёный индикатор "ЗАДЕРЖКА" горит постоянно, независимо от положения кнопки "ЗАДЕРЖКА" -это нормально?
Сергей
05.10.2009 в 23:30
Писал по поводу дергающихся стрелочек.
Спасибо за ответ. Стабилизатор обменял без проблем на версию Ц.
Возникла новая проблема.
Напряжение в сети больше 260В.
Стабилизатор рисует на индикаторе не 220 а 255В.
По логике вещей он вообще должен отключиться.
При нажатии на кнопку контроля входного напряжения показал 276В.
Имел неприятный разговор с работниками обслуживающих электросеть.
Специалист компании РЕСАНТА
20.10.2009 в 12:49
Сергей, по поводу функции "Задержка" я ответил вам уже на форуме модели 500/1-Ц
Специалист компании РЕСАНТА
20.10.2009 в 12:50
Сергей, по поводу 255В. Это значит, что напряжение на входе выходило за рамки рабочего диапазона стабилизатора (145 – 260 В). При этом на экране отображается реальное напряжение на выходе и мигают лампочки. Если напряжение на входе вернулось в рабочий диапазон, показания прибора должны вернуться в нормальный режим.
VitaliG
21.10.2009 в 16:45
Поставил такой на котел. Отлично работает, доволен. Пожалел только что жаба задушила и не купил большей мощности, можно было бы и остальную технику подключить.
Олег
23.10.2009 в 22:12
Поставил на котёл(95 W всего), вообще не стабилизирует.При скачках на входе(сварка на линии) - скачет и на выходе. Зачем он тогда нужен? Просто деньги на ветер, зато все лампочки горят.
Страницы форума:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ ... ]
| Следующая >> | Сообщений: 134, страниц: 14. Показано: с 1 по 10. |
Ресанта АСН-500/1-Ц | Поделиться: ]
Все фото АСН-500/1-Ц (3) | Модель снята с производства
| Описание: Стабилизатор напряжения электронный с цифровой индикацией Номинальная мощность при Uвх≥190 В (ВА): 500 Рабочая частота (Гц): 50/60 Диапазон входного напряжения, В: 140-260. КПД, при нагрузке 80% не менее: 97 Точность поддержания выходного напряжения (%): 8 Масса нетто (кг): 3 Охлаждение: естественное Время регулирования (мс): 20-35 Искажение синусоиды: отсутствует Высоковольтная защита (В): 260±5 Класс защиты: IP20 Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм): 280×140×185 Рабочая температура окружающей среды (грд Цельсия): 0-45 Относительная влажность воздуха, не более (%): 80
Производитель: Ресанта, Латвия
Гарантия: 12 месяцев со дня продажи (для изделий с уникальным серийным номером).
Категория: Стабилизаторы напряжения: Однофазные [ Смотреть весь каталог стабилизаторов напряжения ]
Товар добавлен в магазин: 13.02.2009 | Комплектация АСН-500/1-Ц: 1. Стабилизатор. 2. Техническое описание. 3. Упаковка. |
|
Каталог: Стабилизаторы напряжения | Однофазные:
Смотрите дополнительно: Весь каталог радиосвязи и навигации |
| Ресанта АСН-500/1-Ц. Форум | |